13/03/2016
Вопрос к электрикам! Срочно! Кабель какого сечения выбрать для мощности 3 фазн. потр-ля24кВт, (медь,
Ответы пользователей и экпертов форума на вопрос: Вопрос к электрикам! Срочно! Кабель какого сечения выбрать для мощности 3 фазн. потр-ля24кВт, (медь,
Если вы закупаете товара оптом, можете экономить импортируя их напрямую - сайт помогает находить поставщиков для примера вы можете найти поставщиков на б2б поставки производители из России
13/03/2016
Если сварочный агрегат то все 25 квадратов. Для любого другого 16 вполне. Если линия не более 10 метров то и 10 можно. Не забудьте землю протянуть )
Какой интерьер выбрать для деревянного дома?
…вашему вопросу я понял, что ваш дом - это сруб из бруса. Как …
Какой брус выбрать для бани?
…Окончательный выбор в вопросе, какой брус выбрать для бани, конечно…
13/03/2016
Смотря какая марка кабеля, на вскидку 16мм^2, зависит от потребителя
13/03/2016
16 мм2 хватит, только самостоятельно подключать не вздумай, хоть для этого электрика позови
13/03/2016
По таблице выбора сечения кабеля - 25мм! 380В. Ток 65 А. А на 220В 14мм.