21/02/2016
Вопрос по электромонтажу : Всегда ли кабель должен опресовываться наконечниками?
как снять плитку в ванну
Ответы пользователей и экпертов форума на вопрос: Вопрос по электромонтажу : Всегда ли кабель должен опресовываться наконечниками?
Если вы закупаете товара оптом, можете экономить импортируя их напрямую - сайт помогает находить поставщиков для примера вы можете найти поставщиков на б2б поставки производители из России
21/02/2016
Это не обязательно. Вы должны обеспечить хороший плотный контакт жилы кабеля с зажимом автомата. Если автомат позволяет это сделать, то все О. К. Если хотите обжать, то обжим дожен быть качественный, с помощью клещей.
Так все таки Кабель ВВГ сечением от 16 кв. (моножильный) должен…?
По правилам должен быть Кабель ВВГ сечением от 16 кв. (многожильный).…
Для чего используются наконечники-гильзы?
…, что наконечники гильзы в быту используются для подключения…
21/02/2016
Данное требование не регламентируется ПЭЭУ, только потребителем либо установщиком...
21/02/2016
Ссылку не дам-не помню. Но знаю, что раньше, очень давно, была такая инструкция по устройству присоединительных
контактов при разделке многопроволочных/одножильных кабелей. (где-то чуть ли не в справочнике молодому электромонтёру) , она действовала, периодически этот вопрос встречался на квалификационных экзаменах, и никто эту методику не изменял, и не отменял. Только Вы забыли упомянуть об обязательной операции-лужении в случае с медными жилами. Ещё можно найти ссылку на методики устройства присоединительных контактов в ПТЭ. Остались вопросы-пишите.
21/02/2016
Конечно нет, наконечники используются при крепиже силового кабеля через болтовое соединение, например рубильник.
21/02/2016
На практике наконечники применяются на многожильной меди от 10 кв. мм. кабеля маленьких сечений под аппаратные зажимы монтируются как правило без наконечников.
21/02/2016
В обязательном порядке подлежит оконцовыванию наконечниками многопроволочный кабель, не зависимо от сечения и страны происхождения автоматов. Если применяете кабельс моножилой, то в этом нет необходимости.
21/02/2016
Данное требование не регламентируется ПЭЭУ, только потребителем либо установщиком но по мосэнерго обязательно лучше примут объект