03/03/2015
Вопрос тем кто разбирается в электричестве...
С условием, что на неё можно было бы повесить плазму (25 кг. )
Ответы пользователей и экпертов форума на вопрос: Вопрос тем кто разбирается в электричестве...
Если вы производитель и вы не можете найти покупателей или просто продать зефир в шоколаде на экспорт - прочитайте, вы узнаете много нового.
04/03/2015
1. Установленная мощность, это мощность всех электроприборов и освещения по паспорту, тоесть максимальная. 2. Разрешенная мощность, это мощность указанная в договоре с энергосбытом. Эту мощность превышать нельзя. 3. Когда разговор идет с арендатором, то нужно смотреть оборудование которое он будет эксплуатировать. У каждого оборудования есть свой коэффициент спроса. Нагревательное оборудование Кс=1, швейная машинка Кс=0, 3 и. т. д. Когда вы умножите мощность приборов на коэффициенты спроса, то получите реальную используемую мощность. Если она превышает разрешенную, то арендатору досвиданья, если меньше, добро пожаловать. Вывод: оборудование не работает постоянно на полную мощность, поэтому реальная нагрузка будет меньше паспортных данных. Попросите любого проектанта сделать расчет, он сделает это за 15 минут. Справка: мощность можно определить включив оборудование в максимальном режиме и замерить клещами ток (при равномерной загрузке по фазам умножить ток на два и получим мощность, или по электросчетчику замерить расход за час. ) Замеренная мощность не должна превышать разрешенную. Расход электроэнергии проверяется по электросчетчику за сутки, чем больше мощность, тем больше расход.
Тем, кто разбирается в ламинированном поле
Посоветуйте, какой ламинат положить (фирма, класс и другие критерии).…
Вопрос тем, кто знает
а какие еще варианты? вопрос не ясен
04/03/2015
Проводка сгорит, и это ни интернет нужно передклать...
04/03/2015
Тындец проводке могет быть!
04/03/2015
У тебя для 50квт надо проводку переделывать! Ток - то больше. Причем тут лимит, если тебя проводка лимитирует!
04/03/2015
Немножко не корректно вопрос задан. Есть разрешенная мощность и есть установленная. Ежли 30 - это разрешенная, то головняк... Если установленная, то все решается...
04/03/2015
Нужно сначала смотреть сечение провода, потом мощность автоматов-предохранителе и узо. А вообще надо смотреть на месте.
04/03/2015
Арендатор хочет увеличить мощность, чтобы можно было включить больше приборов одновременно. При рассчитанной мощности в 30 кВт, разовое увеличение до 50 кВт может кончиться плачевно - эл. проводка сгорит от перенапряжения, хорошо если автоматы защитят, а если нет? Стойте на своем, вы абсолютно правы. Если сеть рассчитана на 30 кВт, значит так оно и есть. Не нравится - пусть прокладывает дополнительные провода, и ставит дополнительные автоматы защиты. Это вполне реально, но стоит денег.
04/03/2015
Для проводки ни чем. это -лимит. тоесть 30 или 50 кВт в месяц потребления электроэнергии. для "выбивания"лимитов обычно занимается Госэлектронадзор. (вроде так) . Хотя чтоб "нажеч"50 кВт надо увеличить мощность, значит нагрузку. или поставить доп оборудование...
04/03/2015
Мощность - это смотреть надо, а стот от 40 баксов метр
04/03/2015
Выделенная мощность от "ЭНЕРГОСБЫТА", а разрешенная это та которую потянет (без перегрева) Ваша проводка. Нужно посчитать и если Ваша проводка
потянет, то просто сделать заявку на выделенную мощность 50 кВт. И может быть проложить отдельный провод (после выделения мощностей) от щитка, через автомат, на определенную группу (холодильники, станки) оборудования! Удачи!
04/03/2015
У вас в договоре с местной энергосбытовой компанией что написано? 30кВт? Всё. точка. Арендатор может луну с неба захотеть, ничего от этого не изменится. : ) Хотите увеличить выделенную мощность - перезаключайте договор с энергосбытом. Стоить будет дорого. Могут и вообще не дать - зависит от свободных мощностей на подстанции.
10/09/2016
просто может проводка не выдержатьи сгореть